Q 008

누전차단기의 정격감도 전류 30mA가 무엇을 의미하는지요 ?

 

A 008

정격감도전류30mA는 누전시 차단기가 동작하는 누설전류의 정격감도의 크기를 규정

합니다

 

 

 

Q 009

정격부동작 전류 15mA가 무엇을 의미하는지요 ?

A 009

정격부동작전류 15mA는 차단기의 최소동작 감도전류를 나타내며 실제동작은 15mA

이상에서 동작합니다.

 

Q 010

정격차단전류에서 5kA가 무엇을 의미하는지요 ?

A 010

정격차단전류에서 5kA는 차단기2차 단락사고시 단락전류의 차단정격을 말하며 부족시

차단기 소손등 사고가 발생합니다

 

Q 011

과부하, 과전류, 단락전류의 명확한 뜻을 알고 싶습니다.

A 011

과부하 : 전기적인 고장없이 회로에 발생한 과전류를 말합니다.

과전류 : 전기기기에 대해서는 그의 정격전류, 전선에 대해서는 허용전류를 초과한 전류

(과부하 및 단락과 지락전류)를 말합니다.

단락전류 : 전로의 선간이 적은 임피던스로 접촉하여 흐르는 전류(내선규정)

위의 32 FRb는 32 GRhb에 비해 보호범위가 넓고 차단용량이 크기 때문에 안전성이 높습니다.

 

Q 012

코로나현상이란 대체적으로 어떠한 것입니까?

A 012

공기는 보통 절연물로 취급하나 실제로는 그 절연 내력에도 한도가 있다.

즉 기온 기압의 표준상태(20도, 760mmHg)에서 직류에서는 30kV/Cm, 교류(실효치)에서는

21kV/Cm의 전위경도를 가하면 절연이 파괴 되는데 이를 파열 극한 전위 경도라고 한다.

전선 표면이나 전극의 어느 일부분에 있어서 전위 경도가 파열극한 전위 경도를 넘으면 그

부분만의 절연이 파괴되고 전체 섬락에 까지는 이르지 않는다.

이와 같이 공기의 절연이 부분적으로 파괴되어 낮은 소리나 엷은 빛을 내면서 방전하는 현

상을 코로나 현상이라고 함.

즉 코로나 발생원인은 도체 주위의 전위 경도가 그 절연물의 파열 극한 전위 경도를 초과 하기 때문에 발생하는 것임.

 

Q 013

코로나가 발생하였을때 어떤현상이 일어나는지 알고 싶습니다.

A 013

코로나 손실 발생

- 코로나가 발생하면 전력 손실이 발생함.

코로나 잡음(RFI 장해)

- 라디오, TV 수신에 장해를 주고 반송 통신설비에 잡음 장해를 줌.

통신선에 유도장해

전기 화학작용에 의한 가선 금구 및 전선의 부식 촉진

애자의 열화 및 파손 등의 영향이 많으며, 선로의 충격 진행파를 감쇄시키는 장점도

있음.

 

Q 014

코로나현상 방지 대책으로는 어떠한 방법이 있는지 알고 싶습니다.

A 014

굵은 전선을 사용하여 코로나 임계전압을 높인다.

다도체를 사용한다.

아크혼, 아킹링을 사용한다.

반도체 유약사용

매끈한 전선 사용

가선금구를 걔량한다

선간거리를 크게 하는 방법 등이 있음.