Q 001

정격전압, 공칭전압, 사용전압, 대지전압, 최대전압의 정확한 정의를 알고싶습니다.

A 001

정격전압(rated voltage)

- 어느 지정된 주파수하에서 계전기가 정해진 어떤제한도 넘기지 않고 무제한의 시간

성능을 유지할 수 있는 전압. 피뢰기가 동작책무 싸이클을 만족시키도록 설계되어 있을 때 단자간에 발생가능한 설계최대허용 동작전압 및 전압정격은 명판에 기재되어 있다.

- 전압의 제한값. 레인지는 이 범위 내에서 사용할 수 있도록 되어 있다.

- 일선지락시 접지변압기에는 어떠한 손상도 주지 않고 연속운전할 수 있도록 설계된

최대선간전압.

공칭전압(nominal voltage)

- 전력계통에서 주어진 전압계통을 부르기 위한 호칭전압값. 실제의 선로전압은 추정장소

나 부하조건 때문에 변하므로 일치하지 않는다.

사용전압(service voltage)

- 여러 가지의 운전조건하에서 기기, 전기재료 등에 사용할 수 있는 한도의 정격전압.

전기를 사용하는 각종기기에 공급하는 전압으로 나라마다 전기사용자의 편의를 도모하고자

표준화하고 있다.

대지전압(ground voltage)

- 대지가 갖고 있는 전압. 보통기준이 된다.

최대정격전압(maximum rated voltge)

- 장치가 동작하도록 설계되어 있는 가장 높은 실효값전압. 이 전압은 배전선재폐로 장치

의 경우는 배전변압기에서 최대허용 1차전압에 대응하고 재폐로장치인 경우 변전소 및

송전계통에서 최대허용전압에 대응한다.

 

Q 002

역률(Power Factor) 이란 무엇인가요?

A 002

교류회로에서 유효전력과 피상전력의 비라고 표현할수 있으며, 전압과 전류의 위상차

라고도 할 수 있다.

 

 

Q 003

변압기 임피던스 높은 것이 좋은가? 낮은 것이 좋은가?

A 003

임피던스의 값이 커지면 단락전류가 감소하나, 전압 변동율이 높게 되고 계통의 안정가

저하한다. 역으로 작으면 전압변동률이 작아지고 변압기 2차회로의 단락시 단락전류의

크기가 증가되어 기계적 열적으로 가혹하게 된다. 대용량 변압기의 경우 단락용량이 커지

므로 임피던스가 높은 쪽이 차단기 등의 정격을 낮게 할 수 있어 유리하나, 부하설비의

용도에 따라 적합한 임피던스의 값을 선정하여야 한다. 또한 절연 계급에 따라 적당한 값이 존재하고, 동일한 정격의 변압기의 경우 임피던스의 값이 적은 쪽이 규소강판과 동의 중량비가 커 이른바 철기계가 되어 중량이 무겁게 된다.

 

Q 004

MCCB 용량에서 AF/AT가 있는데, 각각의 의미가 무엇인가요?

A 004

AF는 Ampere Frame의 약자이며, AT는 Ampere Trip의 약자입니다

AF는 Frame 용량으로써, 차단기로서의 기능을 정상적으로 수행하는 범위내에서 단락

등의 사고 시 화재, 폭발 등이 발생하지 않고 견딜 수 있는 최대 한도의 전류치이며,

저압 배선용 차단기는 주로 kA 단위입니다.

AT는 트립용량을 나타냅니다. 이 용량만큼 안전하게 전류를 통전시킬 수 있다는 것

 

Q 005

차단기(BRAKER)와 개폐기(SWITCH)의 차이점은 무엇인가요?

A 005

차단기는 부하 및 사고전류 차단기능이 있지만 개폐기는 부하 차단기능이 없으므로

통전시 개폐가 불가능하며 2차측 선로 점검 및 보수할 경우 사용한다

 

Q 006

MCCB에 보면 여러가지 TYPE이 있는데 정확하게 설명좀 해주세요

A 006

일반적으로 MCCB에 표기되어 있는 E, S, H, L Type 등은 제작업체에서 MCCB 용도별로

기종을 표시한 것으로 다음과 같습니다.

- E(Economic) Type [경제형] : 일반용을 기본으로 하여 소형이고 경제적으로 설계, 제작된

제품

- S(Standard) Type [표준형] : 가장 일반적으로 적용되고 있는 제품

- H(High Interruption) Type [고차단형] : 일반용을 기본으로하여 높은 차단전류에 견디

도록 설계, 제작된 제품

- L(Limited) Type [한류형] : 일반용 한류형의 특성을 가지며 높은 설비용량에 사용할 수 있는 제품

차단용량[KA]에 따라 구분도 됩니다.E < S < H < L 순으로 차단용량이 높고 가격도 비싸요

 

Q 007

KVA와 KW 물리적 개념과 전기적 개념을 알고 싶습니다

A 007

KVA (피상전력) 는 교류의 부하 또는 전원의 용량을 표시하는 전력을 말함이고

KW (유효전력) 는 전원에서 부하에너지로 실제로 소비시킬수 전력을 말함

피상전력 * 역율 = 유효전력

피상전력이 100KVA 인 변압기에 가상역율 95% 를 적용한다면 100KVA* 0.95 =95KW

95KW 를 유효 전력으로 사용할수 있다는 뜻입니다

예시) 

누전차단기 (32 FRb), 30A

누전차단기 (32 GRhb), 30A

- 단상2선 :2극

- 정격전압 : AC 110V/220V

- 정격감도 전류 : 30mA

- 정격부동작 전류 : 15mA

- 동작시간 : 0.03초이내

- 정격차단전류 : AC 110V : 5kA

                AC 220V : 5kA

- 정격전압 : 2극 2소자

- 정격부동작 전류 : 15mA

- 동작시간 : 0.03초이내

- 정격차단전류 : 2.5kA

 